obnizのフォーラムは新しいシステムに移行しております。

新しいフォーラムはこちらになります

過電流の条件について



  • サーボモーター4台を、すべて独立Pinでwiredした場合(Case-A)は正常に動作するのですが
    gndとvccを共通化した場合(Case-B)に過電流と思われるエラーメッセージが表示されます。
    電流は全Pin合計で1A以下の条件に加えて、1Pin当たり1A以下という条件も見ているので
    しょうか?

    Case-A
    var BLservo = obniz.wired("ServoMotor", {gnd:0, vcc:1, signal:2});
    var BRservo = obniz.wired("ServoMotor", {gnd:3, vcc:4, signal:5});
    var FLservo = obniz.wired("ServoMotor", {gnd:6, vcc:7, signal:8});
    var FRservo = obniz.wired("ServoMotor", {gnd:9, vcc:10, signal:11});

    Case-B
    var BLservo = obniz.wired("ServoMotor",{gnd:0,vcc:1,signal:2});
    var BRservo = obniz.wired("ServoMotor",{gnd:0,vcc:1,signal:3});
    var FLservo = obniz.wired("ServoMotor",{gnd:0,vcc:1,signal:4});
    var FRservo = obniz.wired("ServoMotor",{gnd:0,vcc:1,signal:5});

    →io1: heavy output. output voltage is too low when driving high



  • @Google-Homer さん

    電流は各ピンそれぞれが1Aまで という制限になります.
    ですので,ボート全体としては1A×12ピン=12Aまで出力が可能です.

    ※12A出力の場合,USB電源がそれほど大きな電流に耐えられないので,
    PC等に接続するではなく,他の電源が必要になります.



  • 各ピン1Aまで了解しました。ありがとうございました。


Log in to reply
 